wyłączniki schodowe


  • Użytkownik archiwalny

    Witam wszystkich bardzo serdecznie.
    Mam mianowicie taki problem z w/w wyłącznikami. Po pewnym okresie eksploatacji danego wył.(miesiąć- dwa) w momęcie włanczania światła wywalają bezpieczniki. Po ich włączeniu wszystko działa aż do chwili gdy znowu wywali.Dzieje się tak coraz cząściej - teraz juz jest tak że bezpieczniki wysiadają za każdym razem. Dodam tylko, że wymieniałem już wyłączniki i na nie wiele to się zdało (instalacja jest nowa)
    Proszę pomóżcie bo już mnie szlag trafia.


  • Użytkownik archiwalny

    Witam wszystkich bardzo serdecznie.
    Mam mianowicie taki problem z w/w wyłącznikami. Po pewnym okresie eksploatacji danego wył.(miesiąć-
    dwa) w momęcie włanczania światła wywalają bezpieczniki. Po ich włączeniu wszystko działa aż do
    chwili gdy znowu wywali.Dzieje się tak coraz cząściej - teraz juz jest tak że bezpieczniki
    wysiadają za każdym razem. Dodam tylko, że wymieniałem już wyłączniki i na nie wiele to się
    zdało (instalacja jest nowa)
    Proszę pomóżcie bo już mnie szlag trafia.

    Jak masz poprowadzoną instalację elektryczną ? Moźe coś jest nie do końca poprawnie podłączone ? Kolejna możliwość jest taka że to wcale nie wina właczników tylko żyrandola, lampek czy co tam masz na schodach <img src="/images/graemlins/smile.gif" alt="" />


  • Admin

    Proszę pomóżcie bo już mnie szlag trafia.

    Jakie są żarówki? Energooszczędne czy zwykłe?


  • Użytkownik archiwalny

    MAma w sumie dwa takie przypadki. W jednym sa żarówki halodeniwe 3szt po 50W a w drugi 1 zwykła 60W. i w odu przypadkach siadaja bezpieczniki. Każdy z tych układów jest zasilany z innej fazy. Poniżej zamieszczam schemat.


  • Użytkownik archiwalny

    MAma w sumie dwa takie przypadki. W jednym sa żarówki halodeniwe 3szt po 50W a w drugi 1 zwykła 60W. i w odu
    przypadkach siadaja bezpieczniki. Każdy z tych układów jest zasilany z innej fazy. Poniżej zamieszczam schemat.

    Zmień wyłączniki nadprądowe (bezpieczniki) na typ C, bo zapewne masz B, a po wymianie wszystko powinno być OK.


  • Użytkownik archiwalny

    Zmień wyłączniki nadprądowe (bezpieczniki) na typ C, bo zapewne masz B, a po wymianie wszystko
    powinno być OK.

    Dzięki - muszę to sprawdzić A dokładnie to jaka jest różnica między nimi?


  • Użytkownik archiwalny

    Dzięki - muszę to sprawdzić A dokładnie to jaka jest różnica między nimi?

    Wyglądają identycznie i mają podobne działanie.
    Różnica polega w czasie trwania przeciążenia, który powoduje ich wyłączenie.
    Po prostu bezpieczniki o charakterystyce C dłużej znoszą przeciążenie zanim się wyłączą, a w przypadku oświetlenia halogenowego podczas jego załączania następuje chwilowe przeciążenie. Najczęściej stosowane są bezpieczniki o charakterystyce B, które szybciej się wyłączają i w większości przypadków jest to optymalne.


  • Użytkownik archiwalny

    MAma w sumie dwa takie przypadki. W jednym sa żarówki halodeniwe 3szt po 50W a w drugi 1 zwykła
    60W. i w odu przypadkach siadaja bezpieczniki. Każdy z tych układów jest zasilany z innej
    fazy. Poniżej zamieszczam schemat.

    Prawidłowy schemat masz tu (zdjęcie zapożyczone)


  • Użytkownik archiwalny

    Dzięki za schemat. Popróbuje najpierw pokombinowac z bezpiecznikami, nie dostanę się do puszki (właśnie skończony remont, malowanie itp) a poza tym u znajomego podłączałem wg mojego schematu i wszystko działo oki-tyko że on ma stare topikowe bezpieczniki


  • Użytkownik archiwalny

    A może wywala ci jakąś różnicówkę? Jeśli masz zwykłe bezpieczniki automatyczne, to może w trakcie remontu przewiercono gdzieś kabel ,albo został zacięty o konstrukcję do GK? Takie uszkodzenie może pogłębiać się z czasem, gdyż każde kolejne załączenie, będzie dopalać izolację w miejscu pierwotnego uszkodzenia, aż do pełnej katastrofy, czyli pełnego zwarcia. Dobrze byłoby zdiagnozować problem robiąc pomiary izolacji. Może być też tak, że padł bezpiecznik, ostatnio co raz częściej spotykam takie awarie. Jeśli masz taką możliwość to zamień bezpieczniki na dwóch podobnych obwodach. Może to pomóc w diagnostyce problemu.